Chalut a écrit:Logique ...
Et une intra. passive en plus
Mouais bof bof, dans le cas de figure, il reigne une surpression et non une depression dans la box, faire une intra passive, va arreter la surpression, c'est sur, mais l'air de la box va sortir par l'intra, qui sera alors une "extra passive" et là bonjour les bonnes odeurs et au revoir l'effet rechercher par la mise en place du filtre à charbon...
Par contre Tarcaro, tu as quoi comme intra ? Car une autre solution peut etre de fixer un carton sur l'intra, et d'obstruer comme ca une partie de la surface de passage de l'air. Dans ce cas tu vas artificiellement créer une parte de charge sur ton intra et réequilibrer l'intra et l'extra. En gros il faut faire comme un registre, c'est comme cela qu'on fait dans l'aéraulique du batiment pour équilibrer les reseaux....
Allé bon courage misse, tu vas y arriver !!
Edit : Fais moi un MP si tu veux un schéma....
Personnelement, c'est pas Dieu qui me dérange, c'est son putain d'fan club...