probleme electrique:ça chauffe

si ça ne rentre pas dans les autres rubriques culture, postez-le ici !

Modérateur: Aide-Modérateur

probleme electrique:ça chauffe

Messagepar erables » 29 Mar 2013, 08:40

salut,
je cultive dans une piece avec 3 ampoules de 600 w.
les ballasts sont branchés sur ce type de timer
http://www.cultureindoor.com/eclairage- ... w-max.html
ce timer est branché sur une rallonge de 3x 1.5 mm de section.
apres un moment,ça sentait le cramé et la prise femelle de la rallonge s'est mise a fondre/brulée(plastique autour des connections).
je vire la prise,change la rallonge,je laisse plus que 2 ampoules 600 w d'allumer,et la plus de probleme.
du coup,je rebranche la 3eme 600 watts et la ,la prise femelle de la rallonge commence a chauffer..
apparament une section de 1.5mm peut supporter 17.5 ampere,mais sur chaque ballat,il est noté 6.2 a.ce qui fait en tout 18.6 a.
je sais pas vraiment si c'est l'amperage qu'il faut regarder ou pas.
si quelqu'un de caler en electricité pouvait me donner la solution,pour eviter que les prises chauffent,ça serait sympa. :bravo:
12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre
erables
Pilier de Forum novice
Pilier de Forum novice
 
Messages: 198
Âge: 46
Inscription: 15 Mai 2012, 17:48
Dernière visite: 21 Nov 2015, 15:07
Sexe: Non spécifié
Karma: 0

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar Cnanos » 29 Mar 2013, 11:23

Salut,erables.
Effectivement c'est l’intensité des Ampères que l'on prend en compte pour la section du ou des câbles.
Mais il y a aussi la longueur a prendre en compte.Plus il y a de la distance plus il faut augmenter la section de câble.
Et tu sur que c'est bien du 1.5 mm²?
Car en général les rallonges ou bloc multiples bon marché ne font que 0.75 mm².
Pour ton cas il te faut au moins du 2.5 mm² voir au dessus pour raccorder l'ensemble de tes lampes.
De plus si les sections et les longueurs sont inadaptés,tu aura des chutes de tensions et donc l'intensité lumineuse sera affaiblie.

Tableau indicatif:
2372

@+
Trouver son chemin est une affaire personnelle, une affaire de lectures, de rencontres, de famille quelquefois, d’amitié le plus souvent.

Juste Quelques Tofs.
JDC Cnanobox -Le Tunnel-
Avatar de l’utilisateur
12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre
Cnanos
Accro au Forum
Accro au Forum
 
Messages: 917
Images: 155
Inscription: 12 Oct 2012, 11:35
Dernière visite: 24 Nov 2023, 12:16
Localisation: Rue de la Légalisation
Sexe: Homme
Mode de culture:
Partout ou ça pousse!
Karma: 348

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar beta5932 » 29 Mar 2013, 15:40

comme te dis cnannos du 2.5 serai mieux , tu me diras du 1.5 peux supporter la puissance ,oui mais avec la charge de départ des ballast c mieux du 2.5 ,mais ton souci sont les prises , les prise mise sur les rallonge vendu dans la plupart des commerce ne tienne pas le choc ,vaux mieus mettre des bonne prise legrand ip 45 ,les noir ,c pas pour rien qui il y a queux ceux la sur les chantier ,elle tienne le coup tu peux mémme les mettre dans la flotte sans te prendre une chateigne
:lol: bonne pousse :lol:
Avatar de l’utilisateur
16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre
beta5932
Fidèle de la première heure
 
Messages: 823
Âge: 48
Inscription: 17 Oct 2008, 21:10
Dernière visite: 10 Nov 2020, 23:31
Sexe: Homme
Mode de culture:
hydro bac igs 12 pots ,400watts ,engrais cellmax
Karma: 123

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar erables » 29 Mar 2013, 20:08

hello,merci pour vos réponses.
donc,j'ai virer la rallonge et j'en ai refaite une autre avec cable de 2.5mm,prise femelle legrand ip55 (je sais pas a quoi ça correspond) ,etanche,celle que l'on doit fixer au mur.
la ça va s'allumer,je vous tiens au jus,demain.
Par contre,est il possible de brancher un disjoncteur directement sur le cable de la rallonge?
12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre
erables
Pilier de Forum novice
Pilier de Forum novice
 
Messages: 198
Âge: 46
Inscription: 15 Mai 2012, 17:48
Dernière visite: 21 Nov 2015, 15:07
Sexe: Non spécifié
Karma: 0

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar beta5932 » 29 Mar 2013, 20:57

ip( indice de protection )55 protection contre la pousiére et les jet d'eaux si je me rappele bien , et oui tu peux mettre un dijoncteur si tu sais le brancher
:lol: bonne pousse :lol:
Avatar de l’utilisateur
16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre
beta5932
Fidèle de la première heure
 
Messages: 823
Âge: 48
Inscription: 17 Oct 2008, 21:10
Dernière visite: 10 Nov 2020, 23:31
Sexe: Homme
Mode de culture:
hydro bac igs 12 pots ,400watts ,engrais cellmax
Karma: 123

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar Cnanos » 29 Mar 2013, 21:22

Prudence est mère de sûreté erables. :wink:
Pour le disjoncteur,met du 20A si tu peut et essaye de le fixer. :mrsmoker: (Galère tout de même si t'a pas de Rail DIN).
Trouver son chemin est une affaire personnelle, une affaire de lectures, de rencontres, de famille quelquefois, d’amitié le plus souvent.

Juste Quelques Tofs.
JDC Cnanobox -Le Tunnel-
Avatar de l’utilisateur
12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre
Cnanos
Accro au Forum
Accro au Forum
 
Messages: 917
Images: 155
Inscription: 12 Oct 2012, 11:35
Dernière visite: 24 Nov 2023, 12:16
Localisation: Rue de la Légalisation
Sexe: Homme
Mode de culture:
Partout ou ça pousse!
Karma: 348

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar erables » 30 Mar 2013, 07:35

apparament,ça n'a pas chauffé,je surveillerai les jours qui suivent.
pour le branchement du disjoncteur,ça se fait comme ça?
Image
12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre
erables
Pilier de Forum novice
Pilier de Forum novice
 
Messages: 198
Âge: 46
Inscription: 15 Mai 2012, 17:48
Dernière visite: 21 Nov 2015, 15:07
Sexe: Non spécifié
Karma: 0

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar beta5932 » 30 Mar 2013, 21:23

moui c sa tu alimente en haut et tu sort en bas , pas le contraire ou le disjoncteur ne feras pas son travail :lol:
:lol: bonne pousse :lol:
Avatar de l’utilisateur
16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre16 années en tant que membre
beta5932
Fidèle de la première heure
 
Messages: 823
Âge: 48
Inscription: 17 Oct 2008, 21:10
Dernière visite: 10 Nov 2020, 23:31
Sexe: Homme
Mode de culture:
hydro bac igs 12 pots ,400watts ,engrais cellmax
Karma: 123

Re: probleme electrique:ça chauffe

Messagepar erables » 31 Mar 2013, 05:39

ok,merci.
12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre12 années en tant que membre
erables
Pilier de Forum novice
Pilier de Forum novice
 
Messages: 198
Âge: 46
Inscription: 15 Mai 2012, 17:48
Dernière visite: 21 Nov 2015, 15:07
Sexe: Non spécifié
Karma: 0


Retourner vers Culture : questions diverses

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

Copyright © La Main Verte • ORG, tous droits réservés.W3C XHTML 1.1  vW3C CSS 2.1 v