salut,
je cultive dans une piece avec 3 ampoules de 600 w.
les ballasts sont branchés sur ce type de timer
http://www.cultureindoor.com/eclairage- ... w-max.html
ce timer est branché sur une rallonge de 3x 1.5 mm de section.
apres un moment,ça sentait le cramé et la prise femelle de la rallonge s'est mise a fondre/brulée(plastique autour des connections).
je vire la prise,change la rallonge,je laisse plus que 2 ampoules 600 w d'allumer,et la plus de probleme.
du coup,je rebranche la 3eme 600 watts et la ,la prise femelle de la rallonge commence a chauffer..
apparament une section de 1.5mm peut supporter 17.5 ampere,mais sur chaque ballat,il est noté 6.2 a.ce qui fait en tout 18.6 a.
je sais pas vraiment si c'est l'amperage qu'il faut regarder ou pas.
si quelqu'un de caler en electricité pouvait me donner la solution,pour eviter que les prises chauffent,ça serait sympa.