pour ton extracteur, l'air extrait part à l'exterieur ou dans la même ou se trouve ta box ??
perso avec une 400hps sans cooltube (reflecteur diamond et un ventilo qui souffle devant l'ampoule) et un extract 310m3/h en 125mm dans la ds90 , dont l'air est évacué dehors et ça reste en moyenne à 25-26° dans la box si j'ai 22° dans la pièce (en gros 4° de plus que la température ambiante si l'air est extrait en dehors de la pièce ou se trouve les boxs et sans forcément respecter le 1m3/h pour 1w ... pareil pour la 600w et son aaw large avec le 810m3 réglé à 50% de sa puissannce dont l'air est extrait a l'exterieur ( autour de 400m3/h donc... , je reste entre 5 et 6° au dessus de la t° ambiante de la pièce .... tout ça pour dire qu'il faut ptét regarder ailleurs avant d'acheter cooltubes ou extract plus gros ....

..ensuite, tu peux aussi tourner lampe allumée la nuit si c'est pas déja le cas, tu gagneras aussi quelques degrés ....
edit: qd je dis a l'exterieur de la pièce, c pas dans la pièce a coté , c'est vraiment dehors , à l'exterieur ^^(d'ou l'interet du filtre à charbon aussi en passant ...), parce qu'extrait dans une pièce voisine ,un simple courant d'air brasse aussi l'air chaud que tu viens d'extraire dans la pièce d'a coté et le ramener ... cqfd