En fait le problème,c'est que dans l'extracteur,tu devrai avoir 2 condensateurs.
-1 pour la vitesse 400m3/h.
-1 pour la vitesse 800m3/h.
Si tu rajoute un variateur,tu modifie complètement l'alimentation,et les Condos ne comprendront pas.
Ils sont fait pour fonctionner a plein régime,c'est a dire 230v.
En gros c'est comme si tu branchais un variateur,sur ta machine a laver!ça fonctionnera pas.(le moteur,ne tournera pas au ralentie,il ne tournera pas du tout.)
Ce n'est pas le même principe qu'un variateur,qui commande une ampoule,pour faire varier son intensité lumineuse.
Dans ton cas,il fraudai que tu modifie complètement le câblage interne.

C'est a dire qu'il faut relier ton variateur,non pas en amont mais derrière le/les Condos.
Je sais pas si j'ai étais clair.

Ps: Attention,même l'alimentation coupé,il reste toujours du jus dans les Condos. Risque de châtaigne grillé!(je sais bien que c'est la saison,mais tout de meme!)