cependant sais tu quel est le role du condo ?? c'est de ramener ce cos phi de 0.4 a 1,proche d'un etat resistif donc le cos phi disparais
pour un ballast AVEC condo
Tout à fait daccor
aller on s'y remet
sans condo P=U*I*cos phi
I=P/(U*cos phi)
I=150/(220*0.4)
I=1.7A
Mais NON grand béta
les 150W c'est la valeur que le constructeur te donne pour un fonctionnement normal
avec condo.
Tu peu pas les utiliser pour ton calcul
sans condo.
Donc tu devais garder la valeur que tu avais recuperé avec ta pince, cad 1,9A
Puis :
P = U*I*cos phi
P=220*1,9*0.4
P=167,2W
Voila la puissance véritablement consomée par ta platine
sans condo.
Tu vois que au final le but du condo n'est pas de te faire economiser des sous, mais plutot de pas "pourrir" le courant en ligne
Enfin c'est vrai que pour les particulier car les entreprises sont controllées et peuvent etre surtaxées en cas de mauvais cos phi (normal t'a vu toi même que l'intensité doublait donc EDF doit, entre autre, utiliser des cables bocoup plus gros )
Pour résumer; un condo c'est important car ça évite :
les parasite en ligne
le déphasage
d' utiliser du gros cable (même chez soi)
de payer 17W de trop (quand même
)
Voilou voilou à plus tard pour une autre minute électrique